Global Sources
電子工程專輯網站
電子工程專輯論壇>自由討論>光電/顯示技術>計數器使用疑問:內建繼電器無法觸發...急...
繼半導體之後,顯示產業已成為台灣的科技產業的另一重要支柱。除TFT LCD之外,包括LTPS、OLED、甚至電子紙等各種顯示技術的發展正方興未艾;此外,LED應用、光碟技術、光學設計等各領域也都是業者所關注的重點。歡迎加入我們的光電技術討論區,與業界同行交換更多的經驗與技巧吧!
精品文章推薦/精品下載推薦
發表新主題  收藏 列印 推薦到我的家族 
問題:

計數器使用疑問:內建繼電器無法觸發...急...

發表時間::2016/4/21 下午 5:20
 

作者: GK-

等級: 鐘點工讀生

積分: 99分

發送消息

查看用戶的所有發言

如圖
0421.jpg
請問計數器內建的繼電器該怎麼觸發呢? 我目前電路正端接COM,負端接N.O. 
電路啟動時Relay不會作動... 只能手動將IN-A接地 放開 重複到我計數器設定的直才能作動...
 
 
   標籤: 計數器
GK- 編輯於 2016/4/21 下午 5:21
引用本留言 回覆主題 關注  鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
推薦閱讀 : 觸控面板的終極解決方案 Touch on Cover Lens
第1樓

回覆主題:計數器使用疑問:內建繼電器無法觸發...急...

發表時間::2016/4/23 上午 8:39
 

作者:

等級: 鐘點工讀生

積分: 98分

發送消息

查看用戶的所有發言

正接COM.....負接N.O.!!!! 你這樣接,繼電器的接點應該已經燒掉了吧...... 還有,這是計數器,不是TIMER RELAY,上電之後當然要有另外的信號進入,他才會計數+1或-1,當計數的數量到了你所設定的值,繼電器才會動作啊。 另外的信號來源,就是另外接的感測器或是開關,RESET的模式應該是可以透過上面的DIP SW去設定,要是沒有辦法設定,就另外接一個TIMER RELAY去讓他可以自動RESET。
引用本留言 回覆主題 鮮花 (
1
)
臭雞蛋 (
0
)
推薦閱讀 : 觸控面板的終極解決方案 Touch on Cover Lens
第2樓 回覆主題:計數器使用疑問:內建繼電器無法觸發...急... 發表時間::2016/5/2 下午 3:00
 

作者:遊客3330

RELAY無法觸發,與接COM與NO無關,COM與NO是要去接被控裝置的控制。IN A及IN B應該是事件計數器,你的TIMER設定值,應該是由IN A事件(脈衝)技術器做輸入,當事件達到你設定的值,RELAY就會動作。
引用本留言 回覆主題 鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)